登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:老革命遇到新问题
点击:1976 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
qys760116
我厂有一台进口电脑裁板锯,有一个行程开关,用万用表量,它的两组触头都很正常,但工作时,靠它供信号就不行了,这是什么原因呢?(信号电压5V,约10mA)
05-11-13 21:49
1楼
编辑
引用
管理
lbssqh
估计是震动引起的接触不良
05-11-13 22:04
2楼
编辑
引用
管理
电盲
做下屏蔽试试
05-11-13 22:16
3楼
编辑
引用
管理
tc911
干扰!信号线做屏蔽.
05-11-13 22:31
4楼
编辑
引用
管理
TANMAC
你的行程开关是不是有弹簧的,会不会软了不够力?我试过是弹簧不够力的!
我也试过是行程开关的位置歪了一点,接触不到,手动用表量可以,但是机器不一定能够碰到!
05-11-13 22:32
5楼
编辑
引用
管理
jq811
可能是氧化
05-11-14 11:30
6楼
编辑
引用
管理
一鸣
触头有可能接触不良(氧化膜),打磨一下试试!
05-11-14 12:26
7楼
编辑
引用
管理
asd3971
干扰造成的,前几天做了一个,三菱FX1N-601MR加了几个行程开关,用的是常开点,老是莫明奇妙的停机。检查发现是变频器接地线不好。后来换成了接近开关
05-11-14 19:05
8楼
编辑
引用
管理
lyf360
低电压,小电流最好别用行程开关,用接近开关,光电开关,永磁感应器.
05-11-14 21:08
9楼
编辑
引用
管理
qys760116
各位师傅分析的都有很有道理,但我这个行程开关两组都是常开,而且有控制板上开得到这个行程开关的指示灯也在工作呀,我也怀疑是一干扰
05-11-15 00:13
上一页
下一页
工控新闻
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
更多新闻资讯