登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:[求助]RS485通讯问题

点击:3062 回复:11

各位高手好!小弟与今年六月为油库安装自动发油系统,使用了原有的四芯屏蔽线作为RS485通讯线,开始运行的几个月通讯还是很正常的。最近,经常出现上位机和个别下位机通讯中断的问题。昨天我到现场测量,四芯线并没有短路,但是使用摇表量的时候,只要把线搭在摇表触点,阻值显示立马为0,现在油库还在使用原有电缆通讯,上位机显示通讯只是偶尔与个别下位机通讯中断,因为,我的软件采用的是持续巡检的,所以隔断时间又可以恢复通讯。请问导致通讯失败的原因是否由绝缘阻值引起的?是否有必要重新铺设通讯线?
05-11-09 10:09
优质的RS485专用双绞屏蔽通信电缆的绝缘电阻应该≮10000MΩ·km! 特性阻抗在120Ω以上。
    四芯屏蔽线如不是两对双绞线而是同心绞合,则其分布参数与上述大相径庭。
05-11-09 11:55
油库通讯时常中断是否和线间电阻有关?那么还可以使用其他什么办法进行检查通讯中断的原因?
05-11-09 13:56
用示波仪查看波形,对比发送端是否畸变?
05-11-09 15:07
现在我的手里面没有示波仪,请问时间久了会不会造成线间断路?
05-11-09 16:51
为什么用四芯的?二线制足够了呀
05-11-09 18:42
我使用的也是厂家的产品,连接设备的时候四芯是两两相通的,也相当与两线制,我现在就是担心时间长了线间短路,那么我的通讯机和中断通讯板就都该阵亡了,所以问绝缘阻值没有的情况下是不是会造成短路。
05-11-10 09:27
电缆的绝缘阻值属一次参数,只是电性能的指标之一;还有阻抗、衰减等二次参数更为重要!
05-11-10 14:26
谢谢,至于你说的阻抗、衰减数据我暂时还没有办法获得,所以也只能听甲方的意见了
05-11-14 10:46
祝您成功!
有事可电话联系。