主题:[求助]CPM1A开关电源短路保护为何无效?

点击:1297 回复:1

请高手指导,OMRON CPM1A-30CDR为什么24V一短路,内部保险不断而场效应管K2717三极均烧短路.
05-11-06 21:02
输出短路烧电源肯定是开关电源的设计有问题,因为保险在电容的前面,电容的储能足于烧毁后面电路
05-11-07 17:51