主题:关于三菱变频器/请各位大虾帮忙!!
点击:1349 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ppww99
请问三菱F540系列变频器的运行信号如何取?是不是通过变频器本身的RUN(运行)端和SE(集电极开路输出公共端)端子?请各位赐教!(我要取一个变频运行开关量信号到DCS上去)
05-11-04 11:00
1楼
编辑
引用
管理
欧阳明
你有说明书的话我建议你自己去看清楚它的端子使用和其定义你就知道信号如何的到拉!
40页到47页还有第9第10页PC与STF为正转PC与STR为反转
05-11-10 13:59
2楼
编辑
引用
管理
欧阳明
是SD端子与其STF,STR短接不是PC很抱歉,还有19页,但是在短接的前提条件下首先设定操作模式参考47页
05-11-10 14:05
3楼
编辑
引用
管理
yhwd1118
RUN是输出信号;
输入是STF(正转)、STR(反转);