180KW加热器(纯电阻电路),三相星形连接,分为两组,每组三个双向可控硅 (500A1200V),快速容断器三个(350A380V)。
故障现象:可控硅频繁击穿,更换后,多则五、六天,少则二小时。快速熔断器快速熔断得心慌!
诚心求助,谢谢回复!
05-11-03 22:19
1楼
编辑
引用
管理
nflmj
有原理图吗?
05-11-04 08:07
2楼
编辑
引用
管理
amei
功率或其它参数在选择上是否得当啊 ?
05-11-04 12:39
3楼
编辑
引用
管理
王云
可能是你的原理图上有问题,或者就是你的控制信号不是很匹配,你在试一下,仔细检查检查
05-11-04 13:18
4楼
编辑
引用
管理
hty.czh
更换可控硅时一定要选同型号、同厂家、甚至同批号的。听说有的人是坏一个换三个,不过那也太费钱了点。
05-11-04 14:57
5楼
编辑
引用
管理
hty.czh
还有,180kw是每一相都180还是三相一共?
05-11-04 15:01
6楼
编辑
引用
管理
chinaxiebin
是否星点接中性线方式?如接了仔细检查中性线,我们遇见过这种情况。
05-11-04 15:04
7楼
编辑
引用
管理
国立
是不是加热器有问题
05-11-04 21:02
8楼
编辑
引用
管理
dxhb
加强散热。可控硅 1000A1200V。(国产品,打3折比较好用,反正价格不高)
保护用空开330A。
05-11-04 22:13
9楼
编辑
引用
管理
asd3971
在触发极上串一个3欧的电阻试试
05-11-04 22:58