登录
首页
DCS论坛
DCS论坛
回帖
发帖
正文
主题:deltav系统技术交流区!!(做最完善的总结)
点击:5503 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
fisher_sea
大家有关于DELTAV系统维护和使用过程中出现的问题和好的意见都可以收集起来,供大家一起交流。最好是公布出你们的处理办法!!
05-11-01 11:05
1楼
编辑
引用
管理
xiaoyang5227
shenm
06-04-01 11:02
2楼
编辑
引用
管理
xiaoyang5227
我有一个站重新装过,装好后发现这个站不能存历史记录!那位遇见过这问题?帮忙解决!谢谢!250个点呀!不用都浪费了!
06-04-01 11:06
3楼
编辑
引用
管理
xiaoyang5227
对了有办法记得通知我呀xiaoyang5227@163.com
06-04-01 11:07
4楼
编辑
引用
管理
peng3010428
这次大修我也遇到过这样情况,事件记录都没用,现在也没解决
06-12-21 19:36
5楼
编辑
引用
管理
peng3010428
搞DeltaV系统的能不能建个群呢
方便大家交流?
06-12-21 19:49
6楼
编辑
引用
管理
deltavadmin
请查询DVDATA目录下Charts目录下lib目录下的历史纪录收集文件是否被你的模块引用,例如,只有AI点进来了AO点进不来,DI和DO点同样进不来,在这种情况下肯定是要修改这里了~~~~这会儿不在工程师站旁边,说得不太清楚。
欢迎大家交流:
我的QQ:5694065
希望能和诸位,特别是搞过PBL和Batch的一起交流提高:)
最后修改:
2006-12-27 15:16:04
06-12-27 15:14
7楼
编辑
引用
管理
deltavadmin
前一段时间碰到一个典型的情况,给大家分享一下:
我出差的期间大修,我同事更新了一个控制回路的AO点,原本都在2号盘柜的AI和AO被拆散了,换句话说她把AO接到1号盘柜去了。结果是模块报错Module_Alarm。当时她还没有意识到这样是违反规定的,而我却在苦苦调试怎么调试都不行,当发现这个问题时,我问她是不是把AO和AO拆散了的时候,她说是,而后改线并正常。
我想这个问题在试生产期间不容易出现,而在稳定后的大修期间可能会出现,所以大修期间,修改的内容一定要做好修改日志,以防不测,呵呵。
06-12-27 15:27
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-01-03 21:24
9楼
编辑
引用
管理
deltavadmin
呵呵,批量程序运行的可靠程度绝大多数依靠工艺的设计,特别是Hold,Restart和Abort对不同步骤的处置.
07-01-04 16:35