富士变频器(P11型号)用于恒压供水PID控制时,远传压力表的电阻是3----400欧姆,作为反馈电压信号接到变频器的11,12,13端子时,参数不符和要求(变频器的11,12,13端子要求电阻为1----5千欧),请问高手如何解决?直接接上是否会损坏变频器?
05-10-31 00:37
1楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
串上一个510欧姆的电阻.
05-10-31 19:36
2楼
编辑
引用
管理
zhp_xxk
请进一步说明,电阻串在远传压力表的哪根线上? PID参数如何改动? 先行谢过!
05-11-01 11:39
3楼
编辑
引用
管理
anhuitk01
将远传压力表的输出电阻重新改一下。
05-11-01 15:58
4楼
编辑
引用
管理
无风的夜
你应该接C1跟11上,模拟电流输入.
05-11-04 15:56
5楼
编辑
引用
管理
zhp_xxk
我已经解决了,结果很理想,用的是电压反馈信号,管路中的水压十分稳定