主题:法拉克系统Y轴回零总是超程,修改软限位到9999999后再回零,正常。
点击:16823 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
wxwhite
法拉克系统Y轴回零总是超程,修改软限位到9999999后再回零,正常。再把软限位改回500。
请问哪位大虾能给点意见啊,每天就象早餐一样不能少,挺烦的,呵呵
05-10-29 16:46
1楼
编辑
引用
管理
visional-li
机床在冷机开起的状态下,编码器的灵敏度不够,可能内部有油污,
清理或更换,有可能解决该问题!
一点愚解,仅供参考!
05-12-12 08:57
2楼
编辑
引用
管理
lsc669
晕,你就改成999999,不要改回500呀,
这个就是1+1=2的问题,晕晕迷
05-12-13 19:55
3楼
编辑
引用
管理
lsc669
你下班可以把坐标停在机床机械零点上,第二天上电不用归零可以直接干活,你试试看。
05-12-13 19:57
4楼
编辑
引用
管理
wxwhite
谢谢!!
长知识!
05-12-22 04:42
5楼
编辑
引用
管理
东莞铭圣电机
换个绝对值的
06-01-06 17:20
6楼
编辑
引用
管理
伤心数控
这样的问题应该发生在FANUC0M的系统 是很正常的事情
06-01-07 21:34
7楼
编辑
引用
管理
ackerley
把软限位的值改大一点
06-01-13 10:47
8楼
编辑
引用
管理
88aabb
3个地方的原因要解决,1参数是否有问题,2限位是否正常,3编码器正常吗?如果这3个问题解决了还不好的话再找我
06-01-13 15:46
9楼
编辑
引用
管理
tw-35336
这个问题是法拉克自生的毛病,不管维修的事。没法解决。
06-01-13 23:48