主题:dfy-01f两线风压变送器如何和xmt-105/v数显式仪表连接
点击:2528 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
dyxwh
5楼和7楼的大哥,我是楼主,多谢你,让我长了不少见识,我测量了仪表的1和4,2和4均有24伏直流电压输出,按我对你的回复的理解的:就是将仪表的1和2端子用导线短接,再将变送器的P接仪表的4(+极),变送器的N接仪表的1(--极),对吗?能不能直接将变送器的正极和负极与仪表的24伏直流输出端子(2和4)按极性连接?
05-10-23 19:39
11楼
编辑
引用
管理
lyf360
不能,只要理解电流是串联的就能接对,如果按你说接那信号仪表怎检测到呢!
05-10-25 22:00
12楼
编辑
引用
管理
laozhu303
我遇到过同样的问题.大型空调测试风压变送器(只是我用的变送器上还有一个4-20MA的电流表).和数显表没法接线.于是把变送器上的电流表拔掉一个脚.把数显表按正负串进去.用到至今无事
最后修改:
2005-10-26 0:02:39
05-10-25 23:59
13楼
编辑
引用
管理
dyxwh
恕小弟愚钝,不能理解,烦请指点,仪表上1和2为电流信号输入端子,2和4为直流电压24伏输出,变送器的P的N应该接到哪两个端子上呢?
05-10-26 20:06
14楼
编辑
引用
管理
lyf360
兄弟还在线吗?p是英文positive缩写意思是正的或阳极,N是英文negative缩写意思是负的或阴极,能给我说明1,2,4标的正还是负?我等你!
05-10-26 21:30
15楼
编辑
引用
管理
dyxwh
只在4的端子上看到标有正。
05-10-27 19:52
16楼
编辑
引用
管理
lyf360
4接N,P接1,2不接。试车时可串上毫安表。
05-10-28 22:35
17楼
编辑
引用
管理
dyxwh
不是正接正,负接负吗?(不是P接4,N接1吗?)
多谢大哥不厌其烦
05-10-29 18:05
18楼
编辑
引用
管理
dyxwh
各位 兄弟, 经过实践检验,仪表上三个端子,变送器上两根线,6种接法,只有在P接4(+),N接2的时候,仪表才能正常显示。
05-11-12 20:36
19楼
编辑
引用
管理
lyf360
不理解,我多用独立的24VDC开关电源, 来对多路变送器来供电,在使用的仪表中也有带DC24V的!
最后修改:
2005-11-12 21:11:42
05-11-12 21:02