点击:7129 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
xemile
从FC-105中采集的应该是直接从AI近来的信号吧,然后转换成整型数据。
那FC-106的output值是不是直接表示电流输出值?
比如,在106中,我的input是50多,经过106后output值是20左右,这个20是不是表示
在AO的电流输出就是20呢?
如果想输出电流20mA该怎么做呢??
急求!!!!
05-10-18 15:28
1楼
编辑
引用
管理
scen
20是D/A转换之前的植
05-10-18 17:12
2楼
编辑
引用
管理
xemile
转换后是多少,怎么计算!!!】
05-10-19 20:57
3楼
编辑
引用
管理
gqw2caoco
FC105是模拟量输入处理模块,输入模块输入端有信号输入、量程. 输入端是整数,输出是浮点数。
FC106是模拟量输出处理模块,输入端是浮点数,输出是整数。
05-10-22 16:01
4楼
编辑
引用
管理
gqw2caoco
在FC106中,先确定量程,输出端数字是27648才是对应20MA
05-10-22 16:03
5楼
编辑
引用
管理
tianecl
门外汉问一个问题,诸位说得fc,fb是不是sfc,sfb??fc,fb不是用户自己编写的么??
05-10-22 21:36
6楼
编辑
引用
管理
hsdc
sfc,sfb是STEP7自带的系统功能,fc,fb可以自己编写.
05-10-23 08:09
7楼
编辑
引用
管理
xemile
感谢各位的指点。谢谢
05-10-23 12:40
8楼
编辑
引用
管理
xemile
借人气问问,我想随意控制阀门开度,该用什么功能块,比如,我输入一个数可以控制阀门开度为50%。再输入一个数可以变成30%!!!!!!!!!
05-10-23 13:02
9楼
编辑
引用
管理
gqw2caoco
比如说,模拟量输出控制输入端范围是0~100,那么输出端应为0~27648,两者是线性关系。
05-10-25 09:36