主题:DW10-1500A框架式空气断路器的电动合闸能否改手动
点击:2840 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
dyxwh
DW10-1500A框架式空气断路器的电动合闸装置出现故障,能否将电动合闸装置拆除,直接手动合闸?如果可行,具体步骤是怎样的?
哪位高手知道,请指点一下,不胜感激!
05-10-17 19:40
1楼
编辑
引用
管理
ip
失压脱扣衔铁捆绑掉。
05-10-17 21:52
2楼
编辑
引用
管理
lyf360
不赞同2楼意见,当电压低时断路器不会跳闸,起不到保护作用,可用工具顶住失压脱扣衔铁人工合闸(可得找个有劲的,挺沉!)
05-10-17 22:12
3楼
编辑
引用
管理
hetaonai
只要不拆失压线圈电源,就可以手动。
05-11-30 04:50
4楼
编辑
引用
管理
wangzhilei99
高压开关 可以直接启动的
07-11-06 02:58
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
加装手动操作机构,可向厂家购买,通用的,不是说和DW15.16.17通用