登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教一个问题
点击:1324 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
songlaojun
工作时遇到这样一个问题:有一台17kw三相鼠笼式异步电机(Y接)在运转时自停,查实自动开关动作。继续送开关,开关瞬动。我以为是电机烧了,检查电机完好。我判断是线路是短路,检查线路,发现有两相之间的电阻只有1点几欧(后发现电缆被重物砸了一下),但是用灯泡校线,灯泡不亮。请问各位,为什么会有极大的瞬时电流使自动开关动作呢??
05-10-15 23:34
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
情况说的不够明了。电机现在还能用吗?17kw为什么采用y接?查线间绝缘应该用摇表的。
05-10-16 19:28
2楼
编辑
引用
管理
qdh298
一点几欧, 当然开关要瞬动啦!
05-10-16 21:45
3楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
17KW,1欧都不到,查开关把
05-10-16 21:53