主题:请大家判断一下这是什么原因:

点击:1079 回复:1

我用一台控制器和一台三垦75千瓦变频器及三台75千瓦泵组成恒压供水系统,
      现在出现的故障是:
             当变频启动1#泵后,没达到设定压力,将1#崩切换到工频时,
       工频的断路器跳闸。
      请问这是什么原因?
    先谢了。表情表情
05-10-13 21:41
是不是相序接反了呢,断路器选择合适吗
05-10-14 21:05