主题:!急 3千瓦电机可否直接启动?
点击:3533 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
mkyth
3千瓦电机可否直接启动?直接启动应选多少安培的接触器和空开?
最后修改:
2005-10-12 14:44:27
05-10-12 14:43
1楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
380v的3000w电机计算电流约4.6a,当然可以直接启动,按8倍的启动电流,空开选63a的三极空开,接触器取40a的足已。
05-10-12 16:41
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
额定电流算5A吧,启动电流算4—6倍足够了,就30A,接触器也20A够了。我4.5千瓦的洗衣机用的也是20A,。其实电机功率越小,从启动到正常运转所需的时间也越少,空气开关应该能承受的。
05-10-12 18:01
3楼
编辑
引用
管理
l163com
大家好,或者来这里聊聊.电工之家QQ群:2201703
或者这里有大家想要的.
05-10-12 21:06
4楼
编辑
引用
管理
ip
引用
hty.czh
在 2005-10-12 18:01:00 发言
【内容省略】
ding
05-10-12 21:33
5楼
编辑
引用
管理
lidaolin
空开30A足以,接触器20A
05-10-12 21:54
6楼
编辑
引用
管理
8161
我设计的电路都是10A的断路器,选用电机所用型,而非线路保护型。接触器20A足已。
05-10-13 00:54
7楼
编辑
引用
管理
yzg009
如果不是频繁启动的话,而且是操作距离近的话,就一个15A的断路器就可以了!
05-10-13 08:24
8楼
编辑
引用
管理
jeetkundone
可直接启动。断路器10a,接触器20a
05-10-13 08:53
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这么小当然可以直接启动了;
05-10-13 09:53