主题:[求助]关于AI-708的问题(望指教)
点击:1454 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
adams
AI-708的OUT安装G模块,AL1安装L2模块,设置了AL1为上线报警,2和3引脚接一传感器,当测量温度超过上线时,欲在外部发出声光报警,求教各位老大指点!!!
05-10-09 18:52
1楼
编辑
引用
管理
changyiyun
报警你已经选择了触点输出,只需要再外接一个声光报警器就可以了。
最后修改:
2005-10-10 8:59:23
05-10-10 08:56
2楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
看手册,既然你选装了报警的L2模块,就应该知道怎么做啊?!
05-10-10 11:19
3楼
编辑
引用
管理
maybe
在AL1位置接一个声光报警器,设置ALP参数和HIAL参数使上限报警在AL1位置输出就可以
07-12-12 09:10
4楼
编辑
引用
管理
snowfox7812
11接一个火线,13接声光报警器一个接线头,声光报警器的另外一个接线头接零线就OK了。