主题:profibus总线必须要接终端电阻才能通讯吗?

点击:4877 回复:8

表情
最后修改:2005-10-9 17:45:46
05-10-09 09:33
请问profeibu总线是哪家的总线呀???
05-10-09 11:50
?????/
05-10-09 17:45
回二楼SIEMENS
05-10-10 18:35
一条profibus总线的两端的节点必须要接终端电阻,而中间的节点一定不要接入终端电阻.
05-10-11 13:51
假如profibus总线有5个站,站号依次为1、2、3、4、5。 则1和5站必须接入终端电阻即profibus-DP连接头上的开关拨至ON; 2、3、4站一定不要接入终端电阻即profibus-DP连接头上的开关拨至OFF。
05-10-11 13:58
不太明白!是规定吗?
06-02-05 20:01
6楼的揭示了很明白了
另外、Profibus不是西门子专用的总线,不要搞错哦了
06-02-05 22:44
按六楼说得作没错