现有型号为JR127-8 功率130KW绕线电机,起动时速度减慢,会是什么问题啦?
05-10-02 07:32
1楼
编辑
引用
管理
lidaolin
绕组有问题,或者接线错误
05-10-02 16:01
2楼
编辑
引用
管理
liu_wenhu
一般绕线电机的转子,都接有电阻或频敏电阻,看看是否有开路现象。
05-10-02 20:16
3楼
编辑
引用
管理
ENZO
谢谢各位!修了半天发再是转子绕组接线头因发热厉害断开了,接上后试机正常!!
05-10-03 12:26
4楼
编辑
引用
管理
lxiji123
ENZO你好:
请问你有没有型号为JR127-8 功率130KW绕线电机资料,有的话发给我一份,多谢.我邮箱是:lxiji123@163.com
05-10-03 13:21