主题:[求助]SIEMENS-6SE71变频柜中续流2极管作用
点击:2269 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
shakalaka
[求助]SIEMENS-6SE71变频柜中续流2极管作用.柜中直流母排间有一个大大的续流2极管,说是逆变颠覆时保护直流母排上的小功率装置.那位老师能详细的说明一下原理?静候
05-09-28 17:42
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不对吧,续流二极管不解决逆变颠覆问题。只解决公共母线并联保护问题。逆变颠覆问题需要直流母线串联IGBT保护装置解决。
05-09-28 18:09
2楼
编辑
引用
管理
speaker
高深,顶上
05-09-28 20:12
3楼
编辑
引用
管理
shakalaka
谢谢斑竹的回答,看了之后感觉奇怪,再看下帖子,发现少打了2个字,呵呵,应该是“逆变颠覆 失败 时保护直流母排上的小功率装置”,请老师点拨一下,电流的流向问题,它是怎么样来保护的呢?
05-09-29 16:10
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
加了两个字,也不改变其义呀。画个图上来吧。
05-09-29 21:35
5楼
编辑
引用
管理
shakalaka
05-09-30 09:50
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
尽管上传的图不清楚,还是先谢谢楼主。问一句,那两个并联的东西是什么?是制动单元吗?
05-09-30 13:52
7楼
编辑
引用
管理
shakalaka
是制动单元。一面整流柜,带三面逆变柜,直流上并3个200KW制动单元。图形限制在500K,缩得有点小了
05-10-08 16:02
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
先看一个相关的信息,然后再讨论如何?
http://blog.gkong.com/uploadfile/200584203149674.pdf