主题:S7-200中L寄存器的使用
点击:3398 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
agitator898
L寄存器是S7-200中的局部变量,供子程序内部使用,便于子程序在移植过程中,减少对全局变量定义的修改。
在使用L寄存器时,要注意在子程序的第一个NetWork应对L寄存器清零,避免寄存器中残留的数据造成程序运行错误。
05-09-28 12:38
1楼
编辑
引用
管理
531012
太少了,比如编一点点看看
05-09-28 21:17
2楼
编辑
引用
管理
agitator898
应2楼的弟兄要求,写一小段程序供大家参考:
NetWork1
LD SM0.0
FILL 0, VW20, 4
FILL 0, LW0, 3
NetWork2
LD SM0.0
FOR LW0, +1, +8
ITD AIW0, AC0
+D AC0, LD2
NetWork3
NEXT
NetWork4
LD SM0.0
MOVD LD2, VD20
SRD VD20, 3
CALL SBR2
05-09-29 09:06