登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:为什么继电器线圈失电了,灯还亮
点击:1077 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
我们现场设备,用个中间继电器带几个220V照明灯,功率不超100W,有时切断继电器线圈了,照明灯还是很亮,把继电器从底座上拔下来再插回上去就灭了。这个是怎么回事?
26-06-06 17:25
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
触点粘连了,实在不行,多加一个接触器,那样就稳了
26-06-06 17:42
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
我认为并非是触点粘连,如果是触点粘连,当切除电源后,理应仍然继续吸合,应该是线路的感应电压维持继续吸合,尤其是超长距离的线路,即使在断电后(并非是彻底停电),线路中仍可保持有50%以上的电压,基本能维持线圈工作。
如果要将其改善消除,可上网查询解决办法,比如说,加装放电装置。
最后修改:
2026/6/6 18:05:17
26-06-06 18:03
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
还有一种可能,就是你的电路可能存在寄生回路。具体什么是寄生回路,可上网查询。
最后修改:
2026/6/6 18:23:23
26-06-06 18:07
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
继电器换掉就好了
26-06-06 18:24
5楼
编辑
引用
管理
goldage
换接触器吧,虽然体积大点,但可靠
26-06-06 21:03
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
是不是LED灯具?继电器是断火还是断零?用墙壁开关替代一下继电器试试?如果故障未排除,那么线路问题的概率极大
26-06-06 22:01
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
不要把继电器拔出来,把线圈的线拆一条看看,
先判断是不是控制回路问题
26-06-07 04:05
8楼
编辑
引用
管理
小猫鱼MAWheF
试一下更换交流接触器,
26-06-07 08:21
9楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
pan_xiansheng
在 2026/6/6 18:07:32 发言
【内容省略】
如果控制中间继电器是AC220V两线制的那种传感器,继电器是会一直亮,因为有漏电流。换成接触器就好了
26-06-07 08:58
上一页
下一页
工控新闻
全链智能方案赋能车企迭代升级,和利时精彩亮相“AMTS 2026”
2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议整体情况
搭载旭日S600,它石智航开启全国首个千台级工业具身机器人规模化部署
第十四届中国(西部)电子信息博览会在蓉开幕
工控虾,让工业控制插上大模型的翅膀
广东发布工业机器人全链条可靠性管控团体标准
易格斯×大前机床签署战略合作协议,五年携手从产品配套迈向价值共创
从“蓄势”到“起势” ——天津智能机器人产业延续快速增长态势
更多新闻资讯