主题:【今日话题】显示器干扰问题。(202620604)
点击:143 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
deweg
现场设备有视觉检测,用海康的视觉,把视觉控制器当作工控机用。现在情况是设备上的伺服驱动器一使能,显示器就闪屏,黑屏,鼠标也不能用。准备在现场给工控机增加隔离变压器和滤波器后在供电。视觉控制器本省是24V的开关电源供电,对增加变压器和滤波器的方案没什么信心,请教各位大佬还有其它办法吗?
最后修改:
2026/6/4 9:44:23
26-06-03 11:12
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
视觉控制器本省是24V的开关电源供电
开关电源没有隔离功能
对增加变压器和滤波器的方案没什么信心
以我的实际经验来看,是有惊喜给你的
26-06-03 11:50
2楼
编辑
引用
管理
deweg
谢谢版主。这个礼拜去客户现场处理这个问题。
26-06-03 12:12
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
有没有尝试过接地呢,显示器接地,工控机(海康视觉)接地。
26-06-03 13:03
4楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
在现场也遇到过这种情况:
一台检测设备,配两个显示器,只要设备一开启自动,屏立马黑几秒,随后又正常启动了。
也没找到原因。。。
26-06-03 13:10
5楼
编辑
引用
管理
877476825
对增加变压器和滤波器的方案没什么信心,可能有改善,不一定能解决。最好将显示器重新一个回路
26-06-03 14:39
6楼
编辑
引用
管理
981183833
我这边的设备是只要变频器频繁启动就会导致工控机关机或黑屏,我把电脑和显示器的插座单独拉出来一个插座供电,目前一切正常
26-06-03 14:46
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
显示器信号线不要和强电线路绑扎,信号线和鼠标键盘线加磁环…
26-06-03 19:01
8楼
编辑
引用
管理
czhaii
变频器的机器上装了自动排列设备,
我用24V负电压驱动光耦,
在控制板没有输出的时候,
居然量到十几伏电压。
导致机器动作紊乱,
刚开始完全没有想到是变频器作怪。
早知道这样,我走通讯或者继电器控制了。
26-06-03 20:43
9楼
编辑
引用
管理
goldage
很明显是电源问题