登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电容器又又又变胖了

点击:107 回复:13

去年10月份换的一批,已经有一个肚皮快撑爆了。
附件 微信图片_20260428120720_1_2.jpg
附件 微信图片_20260428120721_2_2.jpg
附件 微信图片_20260428120724_3_2.jpg
26-04-28 12:11
是不是热量散不掉
26-04-28 13:03
自身损耗大引起热膨胀
26-04-28 13:09

引用 1053370790 在 2026/4/28 13:03:48 发言【内容省略】

使用比较频繁,前端也没电抗器。散热还好吧
26-04-28 13:31

引用 xquan 在 2026/4/28 13:09:06 发言【内容省略】

确实使用是比较频繁的
26-04-28 13:31
感觉是使用频发自身发热,没办法散热导致鼓包
26-04-28 13:32
是不是有谐波造成的
26-04-28 14:03

引用 zwk34 在 2026/4/28 14:03:08 发言【内容省略】

没专业设备检测,大部分还是机床和焊机,行车照明为主。中高频加热设备没。
最后修改:2026/4/28 14:26:13
26-04-28 14:25
上家公司,谐波严重,电容三个月左右就没电流了,但是没鼓包,加了电抗器后(14%,电容也更换了)就三年左右更换。
26-04-28 15:54
寿命有点短
26-04-28 16:42