登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:输出点没接,但是程序里有

点击:101 回复:11

这是什么情况?
我还能使用这个点位么?
26-04-27 20:12
怎么使用?想用这个输出还是什么
26-04-28 10:21
输出点是I/O点还是辅助输出点要说明啊,还有程序很多是套用的,也许之前点位没删呢
26-04-28 10:51
输出端没接线,应该就表示没用的了
如果你需要做其他用,是可以的
26-04-28 11:15
还有其它空的点尽量用其它的或加扩展;非要用这个的话先程序备份好,把对应的点Y换成中间继电器M,然后可以重新使用对应的Y点;
26-04-28 11:40
程序备份好,把你需要的这个点位改成其它的Y点(比如Y100)或M点。这样就可以使用这个点位了。
26-04-28 11:46
没琢磨程序中这个输出点的功能?
有输出没程序的见过吗?
26-04-28 12:49
这很正常呀,本身设计的时候是有的,但现场调试的时候发现没什么作用,程序上觉得也没事忘记修改了,直接给外部硬件拆了,比如电磁阀什么的,想用肯定是可以的,给之前程序修改一下就可以使用了
26-04-28 12:58
具体要看程序。一般输出点坏了,我们就是并联输出点,或者用坏点控制新的输出点,免得影响程序的运行
26-04-28 19:02
难道没有接输出的点在程序里不会再用到吗?这的看程序实际,其他地方没再使用就可以改做他用。
26-04-28 19:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯