登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:紧急求助:我的加热管跳闸,该如何入手?

点击:104 回复:12

我们公司有一个设备,设备上有一个32kW的加热器,今天跳了两三次空开,不频繁,但我实测的三相电流是平衡的,且又不偏大,刚才又测了对地绝缘正常的,加热器阻值三相也平衡,就是一天跳闸,跳了个三四次。我现在主要的方向就是先把监控器换掉。大家觉得我这样处理对吗?真不行就拆开加热管检查?大家觉得我这样处理正确吗?
       是旧设备,一直用的都是连的好好的,开关容量,还有接线松动都排除了。
最后修改:2026/4/14 19:56:16
26-04-14 19:55
“监控器”与加热器跳闸有什么关联?
先换个空开看是不是空开的问题,特别是空开的进出线是否有松动接触发热(建议空开一跳闸马上触摸空开外壳看发热程度怎样)?
排除空开问题后才找发热管是否有热漏电或者短路现象。
26-04-14 20:53
谢谢楼上师傅。好的。
26-04-14 21:05
你没说是跳漏电保护还是空开
跳漏电保护就先检查线路,线路没问题就是加热管问题
跳空开的话,应该是空开的质量问题或接线发热
26-04-14 21:29
检测电流,更换断路器试试
26-04-14 22:01
跳的是空开,三相电流查了都是正常的,不偏高,对地绝缘也查了,三相阻值也查了,正丶
26-04-14 22:25
常规检查没问题,找个热成像仪查找一下
手感也是可以的,空开老了
26-04-14 23:37

引用 m13642735011 在 2026/4/14 22:25:03 发言【内容省略】

先检查线路、发热管有没有碰壳什么的,这个要认真仔细看。
然后再换空开试试
26-04-15 08:05
谢谢各位师傅的指教
26-04-15 08:35
应是发热管对地了造成跳空开的,当空开断开后停止加热了,热量变冷后对地短路的地方又变为正常了,所以测量对地电阻会是正常的。
26-04-15 09:50

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯