登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一位客户的力调电费

点击:127 回复:10

附件 微信图片_20260210064857.jpg
功率因数差的不多。好纠正不?在下经验不多。谢谢表情
26-02-26 07:04
没看懂这6万多是怎么算的表情
26-02-26 12:08

引用 YS-W 在 2026/2/26 12:08:36 发言【内容省略】

我也不懂。只看力调电费
26-02-26 12:41
检查电容补偿柜,常见就是电容失效。
26-02-26 13:06
检查下电容,该换的换,调高点有奖励表情
26-02-26 13:09
之前遇到过里面滤波电容年限长损坏的,检查一番看看。
26-02-26 15:06
检查一下电容
26-02-26 17:38
很明显,功率因素不合格
26-02-26 21:18
查查补偿电容几年没换了,全部投切还能补偿回来吗
26-02-27 07:33
检查补偿柜,断路器是不是跳闸了或者熔断器、接触器烧坏了,还有电容失效
26-02-27 07:57

上一页下一页