主题:用寻迹小车的红外反射模块做夹具检测常失灵
点击:35 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
czhaii
一幅工装有四套夹具,
夹到黑色胶圈时,
红外反射模块输出低电平信号,
但是发现,
常常有一到两个会失灵,
调节电位器也没有用,
发现电路用的LM393比较器,
测量输入信号,
似乎+-输入端电压不一致也会输出低电平。
另外也找了机械式微动开关替代,
可是尺寸和机构都不理想。
有没有其他好的方法做检测呢。
26-02-13 06:00
1楼
编辑
引用
管理
2233296153
这不应该是是硬件玩具吗?怎么用到工业现场了
26-02-13 08:08
2楼
编辑
引用
管理
lishihao
干扰造成的可靠性差吧?买常见的光电开关不好吗?或者用触片配合接近开关
26-02-13 08:09
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
这玩意儿不是单片机相关模块吗,应该不适合工业现场吧
26-02-13 08:44
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
位置合适上对射光纤
26-02-13 08:56
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
5比6高是高电平, 低的话是低电平. 你说的不一致是什么?