主题:岛电SRS14A调整传感器型号
点击:50 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
877476825
一台窑炉上的,内部电路故障不通电。因为没有备件。同事去隔壁不用的设备上拆了一个同型号的温控器。因为原来的那台是k型热电偶。而坏的这台为s型热电偶。需要修改传感器类型。同事将参数锁置于OFF仍不能调整。我到达现场后将参数锁置于OFF也是不能调整。我偶然间发现温控run'灯已亮。难道温控器运行不让修改参数。我试着按住(run/reset)键三秒。关闭温控器输出。再将将参数锁置于OFF。修改传感器类型为S型。再按住(run/reset)键三秒让温控器工作。OK。发个帖子记录一下,以免忘记。
26-02-04 19:42
1楼
编辑
引用
管理
465010287
你把帖子到你的备忘录了,也可以让我们知道这个东西可以改这么
26-02-05 09:25
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
就是说岛电SRS14A温控器在run灯亮的情况下,不能更改传感器类型
谢谢
26-02-05 09:43
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
搞不清楚直接找手册
26-02-05 11:59
4楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
YXBK
在 2026/2/5 9:43:22 发言
【内容省略】
概括的很对。
26-02-05 12:45
5楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
465010287
在 2026/2/5 9:25:00 发言
【内容省略】
是的,发个帖子记录一下。免得忘记。也给大家分享一下,因为同事搞一个小时还没搞好,我刚开始也有点懵。因为我们常用岛电的其他型号都可以直接修改参数
26-02-05 12:50
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
经验慢慢积累,刚做电工时根本不知道温控表有参数
,后来接触到看说明书才知道。
26-02-05 13:11
7楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
校准证有有效期吗?