主题:a840 变频器 模拟量4-20mA 带通讯监测 问题

点击:52 回复:5

需求 1.电机启动用外部 stf 引脚
    2.频率控制4-20ma 引脚用4--5
    3.通过三菱专用指令(ivck和ivdr)监测 频率和电流等相关参数
变频器参数设置
  pr340  = 1
  pr338  =1 启动指令权外部
  pr339  =1 频率指令权外部
通讯基本参数设置
   331 =0
   332 =192
   333 =10
   334 = 2
   336 =9999
   341 = 1
pr79 = 0
问题 模拟量有输入  短接stf--sd 电机不转 显示也是0Hz   通讯正常的 调了两天了不知道哪里有问题  求解答!~~  谢谢各位好心人
附件 微信图片_20260121170502_19_4.jpg
最后修改:2026/1/21 17:33:45
26-01-21 17:27
如果用SD端子,好像红圈里面这个要跳线
确定一下这个吧
或者不接SD,接PC端子试一下
附件 ScreenShot_2026-01-21_182126_589.jpg
26-01-21 18:24
你好 我把sd 换到pc上了  fwd灯有闪烁  模拟量也有 但是依然显示0Hz   我该怎么做呢
26-01-21 19:09
你监控一下给定的电流有没有啊
26-01-21 21:30
怎么监控呢  参数太多晕了
26-01-21 21:36

引用 527383814 在 2026/1/21 19:09:55 发言【内容省略】

AU端子的SD有没有换成pc,还有确定有电流吗,这个可以用万用表测出来的
26-01-21 22:00

工控新闻