10楼
编辑
引用
管理
truezhang
谢谢各位指点,维修时发现热继与接触器触点有些变色,也不知是不是这个原因导致跳,打算后面过去更换
26-01-16 08:44
11楼
编辑
引用
管理
yecao2003
更换热继吧。
26-01-16 09:01
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
热继用年数多就换了;
26-01-16 15:59
13楼
编辑
引用
管理
zg8666
热继电器主回路虚接发热,也可能把热传到热继电器误动作
26-01-17 11:20
14楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
一直用电子热继电器,虽然贵点但动作灵敏可靠。
26-01-17 11:50
15楼
编辑
引用
管理
15898151893
换个大品牌的,用的持久些。
26-01-17 13:37
16楼
编辑
引用
管理
hmz810220
热继电器跳多次了整定电流肯定没那么准的,换个啊
26-01-18 09:01
17楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
停机的时候热继都能跳掉,那还是换掉热继先
26-01-18 20:37