主题:停机时候跳热继是怎么回事
点击:341 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
负载是压缩机,设备用了几年都没什么问题,最近偶尔会出现停机是热继跳的情况,实测运行时电流23A多安,热继设置是30A
26-01-15 15:32
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
先换热继电器啊
26-01-15 15:38
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
最近偶尔会出现停机是热继跳的情况
既然用了热继应该是接触器控制吧,停机时应该就是接触器断开了电源,这样还会跳热继?
26-01-15 16:26
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
电流正常的话,热继电器老了
26-01-15 16:35
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
既然测了电流在合理范围,那么意见也是先换热继电器。
26-01-15 16:50
5楼
编辑
引用
管理
877476825
先换再说
26-01-15 18:16
6楼
编辑
引用
管理
goldage
偶尔跳的话,可以调整一下保护电流再说吧
26-01-15 21:22
7楼
编辑
引用
管理
YS-W
大部分是热继出现问题,按楼上说的先换热继看看
26-01-16 07:46
8楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
先换简单的热继电器先
26-01-16 08:17
9楼
编辑
引用
管理
小猫鱼MAWheF
有可能热继触头老化了