登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【今日话题】485通讯问题(20260107)

点击:100 回复:6

西门子1200PLC为主站,俩变频器和一个综保做从站,用的485通讯,综保与PLC柜距离大概有两百米左右,用了一个信号放大器(放在PLC柜),变频器柜和plc柜紧挨着,现走线如图一;但是综保的数据总有个三四秒延时,联系了下信号放大器厂家,让我改成图二,我想问一下大家,这样改能行吗?还有就是有啥好方法避免通讯延时?感谢
附件 0f00382c-4318-4109-a513-c98f08c847dd.jpg
最后修改:2026/1/7 15:15:13
26-01-07 14:35
那么远,用485转无线,无线接收再转进去
26-01-07 17:42
我觉得你应该监控一下报文,看看延时在哪。
另外根据你距离,波特率适当降低,接终端电阻。
26-01-07 21:47
485不是1000米都可以了?
现场再加个smart或者1200plc485通讯,然后以太网通讯?
26-01-08 08:34
485转以太网,+ POE串联中继器(让网线长度》100米)=稳如老狗
我自己装监控用了2个,录像机挨着的交换机网线到另外一个主柜,30米,然后后面串联了2级,150米的样子,半年有余,没问题,监控哪个流量比你这个485这点数据大多了。
附件 X@YT3UDH(】VT$VU9%X@63SQ.jpg
最后修改:2026/1/8 8:46:55
26-01-08 08:44
还是监控一下,看数据是否正常交换
26-01-08 10:30
什么是485信号放大器呀?就是485集线器吧?你可以用一个3通道以上的485集线器单独接3个设备试试。
26-01-08 10:55

工控新闻

更多新闻资讯