登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:室外风雨工况下的限位开关

点击:409 回复:28

引用 leisurefly 在 2025/12/28 16:37:53 发言【内容省略】

越整越麻烦了啊
25-12-28 18:30

引用 cgmguangming 在 2025/12/28 9:07:02 发言【内容省略】

主要就是摆臂处的密封和电缆出线处的密封,电缆那边可能还好点,质量差点的话摆臂与本体连接处的密封就不行。
25-12-28 18:32
如果在平台上安装个光电开关,在旋转机构上设置一个挡块也考虑过,但最终还是质量的问题,可能还没有限位开关好。
25-12-28 18:35

引用 jxxs20101001 在 2025/12/28 8:46:53 发言【内容省略】

感觉 这种办法不错的,可以做个弹簧顶杆把力传给限位开关,限位开关可以放到上面不易进水的地方 。
25-12-28 20:59
我见过一个门卫大爷,为了不让大门的挂锁雨淋生锈,他给套了个冰红茶瓶子。你这个可不可以考虑做个防雨罩子啊,哪怕是个贴片挡一下也比换传感器成本低吧。
25-12-28 21:57

引用 yutianhe95 在 2025/12/28 18:35:25 发言【内容省略】

没建议用光电
用近接也别用光电~环境就不宜
25-12-28 21:59

引用 121111115 在 2025/12/28 21:57:07 发言【内容省略】

表情额,言之有理。我也是再帮别人想办法。
25-12-29 13:03
感觉用接近开关就没问题了
25-12-29 14:21
用好的接近开关。电路再设计个极限位保护。会很耐用
25-12-29 18:31