主题:请教大神松下FP-XHC60T脉冲转换问题

点击:30 回复:1

各位大神,松下FP-XH C60T怎么便捷的将脉冲值转换成具体的位置(毫米),步进轴而且是两台进行link链接,好麻烦啊
如果HMI输入毫米值要转换脉冲值写入PLC,PLC显示的也要转换成毫米再HMI显示
浮点乘除还要转换成整数,轴一多扫描周期就很长了,不太想HMI宏编程,有没什么便捷方法
25-12-23 16:11
你想多了,现在的PLC很快的,根本不用考滤扫描周期
不知道其他人怎样做,我的做法是在程序里弄一个系数,脉冲数x系数就是多少MM
25-12-24 00:17