主题:【求证台达PLC掉电记忆D区】

点击:153 回复:7

附件 image.jpg
看资料,D0-D407不具有掉电保持功能吗???
25-12-05 17:10
看注释就是不具有掉电保持
附件 ScreenShot_2025-12-06_091235_798.jpg
25-12-06 09:14
哦 谢谢
设备生产要哭晕WC了~数百个数据都要变,关键上位机软件是外协
图便宜换机型要慎重
给厂家出了只改PLC侧程序的方案,不清楚报价能否接受
不改,还用原型号,商务报价再提价?降价没多久再提价理由?
再一个卖出的几十台咋办?
相信老板会接受报价,只是验收会严格,可能还会出点其他要求
25-12-06 11:27
一个PLC没几个钱,这样搞一下,代价可不低,
所以,新型PLC还是好,容量大,保存区域也大
25-12-09 14:33

引用 bnnyygy 在 2025/12/9 14:33:43 发言【内容省略】

作为有量生产厂家,降低成本在内卷时代可以说是当务之急,不是吗?
对于我,这就是个介入机会,以后可能就没你什么事了
先前做个的类似客户,他的产品还出国了,前后改过(算功能升级吧)10几次,最后一次是双语的
25-12-10 10:43
哎,这些古老的PLC连几个寄存器是否掉电保持都要分这么细,,
25-12-10 11:57

引用 chi1225 在 2025/12/10 11:57:27 发言【内容省略】

这款可不古老,分这么细确实还不太适应
25-12-10 12:05
改造 不换硬件 只能就着原来的硬件修改了