主题:变压器中性点接地电阻柜这么多告警
点击:1821 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
单位1~3号厂高变中性点电阻柜这么 多告警,啥情况呢
25-12-04 20:01
1楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
检测系统没电了吧
25-12-05 09:58
2楼
编辑
引用
管理
7sun777
问一下,这个柜是安装变压器时一起同步安装的,还是后来加装的。
看一下这个显示屏后面的GND线的接线状态
25-12-05 11:25
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
公共线断掉了吧
25-12-05 20:10
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
好的,我明天检查 一下,谢谢你!
25-12-05 20:53
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
经检查,中性点电阻柜测控面板软件需要升级,已返厂处理。
25-12-12 15:03
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
三台厂高变都出现了同样 的问题,很少见,如果是测控软件版本低还好升级一下版本就可以,不知还有没有其它 问题。
25-12-12 22:07
7楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
用着好好的需要升级?还是本来就有BUG,亦或是远程控制?
25-12-12 22:58
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
用着好好好的突然三台同时报故障,不得不让人怀疑本身有BuG
25-12-13 07:01
9楼
编辑
引用
管理
YS-W
那就看升级需不需要费用了?其它先不说
25-12-15 13:08