主题:电机运行过程中出现的怪问题〉?求助

点击:1275 回复:5

一台93kw的双速电机,在检查控制回路没有问题,电机绝缘也良好的情况下,低速运行10分钟左右就自动停机,什么原因啊?郁闷,会不会是控制回路电缆的绝缘问题呢?请教各位阿!
05-09-25 08:24
有人可以帮我吗?
05-09-25 11:12
检查热继电器
05-09-25 11:48
是跳闸还是电机不转了,空转试试
05-09-25 11:54
终于找到问题了,之前更换过新热继电器,跳闸后也没有过热故障指示,所以排除了热继电器故障的因素,没想到还是热继电器性能的问题。
05-09-26 08:54
哈哈,检查详细认真点就可以了
05-09-29 16:18