主题:大家在 PLC 编程时遇到过哪些兼容性问题?

点击:133 回复:5

求分享实操中的解决技巧,互相避坑~
25-11-24 16:06
太多了,比如,西门子KTP触摸屏,下载程序会失败,提示【由于缺少面板映像,下载失败】,要改到匹配的固件版本才能下进去,而且下进去贼TM慢,不是【固件降级】,就是【固件升级】,心碎!表情
25-11-27 17:16
软件升级换代,有的是断代升级,到了一定版本,就不更新了。
25-11-27 21:30
这太多了,台达有过固件版本低回不了原点的问题,搞死我了,最后给发了个固件更新后就好了。西门子PLC这个问题很严重,面板镜像是一个,博图组态时CPU版本问题,现在新的1500用V18组态以后报错,V20就可以,最后在CSDN花了20买了3.X的版本给CPU降级才搞好,气死,最主要是官网的固件是出口管制产品,不让下载,既然这样你卖过来做什么?在我这里这就是最气人的两个,其他太多了,PLC相对还少一点,一些物联网产品这个版本问题少不了的,感觉拿我当小白鼠用呢,还有海康的摄像头,售后解决不了的问题,更新下固件准没错。
25-11-28 08:45
台达遇见过打不开程序的版本,wpl2.51,必须返回台湾解密,还有打开旧程序子程序密码错误的,wpl2.52,还得到处找旧版本打开取消子程序密码,心累,每次都搞不懂什么情况,最后一点点试出来软件问题,其他品牌的还有软件崩溃的,打开旧版本各种报错的
25-11-28 11:47
台达PLC的软件WPL,在线监控一直在闪
信捷的编程软件,自动连接PLC真是超级不好用,我有多个PLC它自动给我乱连,这个功能还没法关闭
中达优控的触摸屏软件,是我见过做得最烂的
还有信捷的文本屏,不支持复制粘贴,傻子才用
25-11-29 10:40