登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求在s7-1200 PROFINET通讯系统中添加200smart的方法

点击:125 回复:4

   向大佬请教一个问题。原系统是s7-1200下面,挂了两个ET200,60点的I/O模块,模块后面的模拟量都挂满了,走的profinet通讯。现在想再通讯一个200smart-ST30的PLC,ST30后面也挂了模拟量模块,应该用哪种通讯方式添加?
25-11-12 15:56
当然作为智能设备添加了。
1、确保你的200Smart硬件版本不低于2.5.1。
2、在你的200Smart编程软件中组态并导出GSDML的PN文件,然后在博图中导入。
具体参照:https://blog.csdn.net/weixin_42946146/article/details/146250744
Good Luck~
25-11-12 16:11
添加上了,添加GSD文件时,一直显示原来最后一次安装的GSD,没敢覆盖,其实是不用管他,直接安装就对了
附件 Snipaste_2025-11-12_19-09-42.jpg
附件 Snipaste_2025-11-12_19-12-46.jpg
最后修改:2025/11/12 19:13:18
25-11-12 19:08
添加上之后,无法给模块分配IP地址,
附件 Snipaste_2025-11-13_15-51-51.jpg
之前GSD的配置图如下
附件 Snipaste_2025-11-13_15-54-12.jpg
25-11-13 15:56
附件 Snipaste_2025-11-14_15-49-51.jpg
25-11-14 15:52

工控新闻

更多新闻资讯