登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:提高功率因数能节能吗?
点击:94 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
shjzsxl
我和很多同行讨论这问题:一般认为提高功率因数可以不罚款,但不能降低有功功率,这个观点是不对的。从已上图片可以看到;当功率因数提高后有功,无功及视在功率也都变小了。大家认为对吗?
25-11-04 10:11
1楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
图片说明;已上图片是我们和一个企业做节能项目的数据采集。我们的设备没投时功率因数为0.71, 设备投入后功率因数为1,另外图片中有三个峰,这三个峰是我们在调试中把设备停了三次。这时能看到有功,无功和视在功率都有变化。
25-11-04 14:27
2楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
从曲线看,客户的有功一直再降低,你的功率因数提高了,并不能证明有功降低了。只能证明视在功率和无功降低了。
25-11-04 16:15
3楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
从曲线看,功率因数从0.71提高到了1,无功从291kvar降低到6kvar,有功从294kw,降低270kw。视在功率从414kva降低到了270kva.这还不能证明?
最后修改:
2025/11/4 17:06:02
25-11-04 16:43
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
shjzsxl
在 2025/11/4 16:43:44 发言
【内容省略】
实际用电有没有变化
从图看,一个是9:15分,一个是9:30分
觉得应该要配合电流来看
25-11-04 17:51
5楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
由于显示的数据有限,把A相显示。同时这显示的是瞬时值,不存在时间问题。
25-11-04 19:52
工控新闻
艾默生中国总部新程盛启,本土投资再加码
昊志机电拟2.32亿投建智能制造项目 前9月营收增18.1%加速布局机器人
匠心启幕,铸造未来|EVIDENT 精彩亮相 2025 QC China
喜获双奖,图尔克彰显工业创新实力
科德宝集团升级亮相2025进博会,全产业技术矩阵赋能中国产业高质量发展
研华边缘AI新方案:NVIDIA Jetson Thor助力医疗、机器人、大模型领域迎接新机遇!
ROHM开发出搭载VCSEL的高速高精度接近传感器“RPR-0730”
三星携手英伟达打造AI超级工厂
更多新闻资讯