登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:贝莱德pc910工控机红灯亮,不启动
点击:204 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
377509491
有个pc910工控机红灯亮,不启动,用电吹风把电源侧吹10秒种再通电就可以启动了,不知什么原因?谁有把握给我修好?请报维修价格。
25-11-03 13:52
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
虚焊,或者 电容性能不行了。
25-11-03 14:26
2楼
编辑
引用
管理
377509491
电源板上只有2个220UF和1个330UF的小电解电容,重点怀疑,分别给这3个电容单独加热,仍无法启动,但只要用吹风机对着电源板加热10几秒钟再通电就可以顺利启动,启动后只要不断电就可以维持工作,无法确定具体故障点。
25-11-03 17:20
3楼
编辑
引用
管理
qw945923000
楼上说的很对,要不是电容坏导致,要不就是BGA芯片脱焊导致。
25-11-03 17:28
4楼
编辑
引用
管理
1240368017
可以对着莫个地方吹吹试试看
25-11-03 20:13
5楼
编辑
引用
管理
zx199972
可以对着莫个地方吹吹试试看可以对着莫个地方吹吹试试看
25-11-03 20:38
6楼
管理
zx199972
该帖内容不符合相关规定!
25-11-03 20:40
7楼
编辑
引用
管理
zx199972
zhuanlan.zhihu.com/p/1969092710326595903
zhuanlan.zhihu.com/p/1969093568468616435?just_published=1
25-11-04 17:31
8楼
编辑
引用
管理
Tivian
电源部分有电容漏电,找个烙铁,挨个靠上去试,如果懂原理的话,就对比故障前后电压电流状态来判断
25-11-04 19:52
9楼
编辑
引用
管理
jniy
应该是电源管理那部分有稳定性不好的元件了
25-11-05 00:17