主题:变频器驱动电机工作的时候,会出现高频噪音,不知道有哪些原因可能导致高频噪音的发生?
点击:78 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1532877123
变频器驱动电机工作的时候,会出现高频噪音,不知道有哪些原因可能导致高频噪音的发生?
25-10-13 10:01
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
载波频率;
25-10-13 13:33
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是某个频率段才有吧,避开就好了
25-10-13 13:59
3楼
编辑
引用
管理
qw945923000
大概率是载波频率设置上的问题,一般先脱负载,然后重新做电机辨识试一下,如果还不行那只能修改电机载波频率调整。