登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:想请问一个关于加减速停止的问题
点击:232 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
用的PLC是三菱FX5U 伺服用的是三菱MR-JE系列的 定位指令用的DDRVA 设备在运行的时候 比如 我要伺服运行到1.5米的位置 然后我遮挡光幕 加减速延时用了2秒 这时候当我遮挡光幕一瞬间 这个伺服 他不是立马停止,是会按照减速时间来进行停止,这对么?还是可以设定成直接立马停止?我想要立马停止。该怎么来设定。
25-09-19 16:46
1楼
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
有人知道么
25-09-23 09:02
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
正常来说DDRVA指令是走完脉冲后自动按加减速时间自动停止的
但在没有走完的过程中断开指令,3U里面是按减速时间停止的
5U手册里面没有看到注明,但应该是一样的,你可以测试一下
如果你想立即停止,应该是要把SM5628导通(使用Y0为输出时)
25-09-23 17:59
3楼
编辑
引用
管理
YS-W
应该有立即终止脉冲输出指令,难道三菱的没有吗?国内PLC都有这个指令的。再一个用中断指令不知可不可以?
25-09-24 13:53
4楼
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
还想问一下请问,如果我用SM这个来中断脉冲发送的话,那如果我将光幕移除之后,那还会继续运行到我所需要的位置么
25-09-29 17:17
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
FatboyVSPLC
在 2025/9/29 17:17:09 发言
【内容省略】
应该是说断开DDRVA指令,断开的时候是减速停止还是马上停止由SM5628决定,SM5628导通是立即停止,不导通就是减速停止
假设没到设定位置断开后,再次接通,会继续走到设定位置
25-09-29 17:27
6楼
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
好的 我改天试一下,非常感谢
25-09-30 08:52
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
立即停止对硬件有强列的冲击,少用为好
25-10-01 23:48
工控新闻
台达冗余PLC AH500:筑牢隧道监控系统“零中断”运行防线
星宇股份与节卡股份签署战略合作协议,深化具身智能在汽车智造及机器人产业的融合创新
2025年9月份规模以上工业增加值增长6.5%
和利时成功承办IEC国际功能安全标准核心会议
ARM主板EMB-3513:可选NXP I.MX93/91处理器,助力智慧灯杆商业化落地
金秋十月爆单!优必选再中标1.26亿大单,Walker人形机器人全年订单已超6.3亿!
德国Neura机器人中国总部落地萧山
智能制造与具身智能前沿趋势及政策解读会圆满举办!
更多新闻资讯