主题:求助ABB变频器驱动小板独立工作方法

点击:161 回复:3

求助各位大神,本人刚转行学习变频器维修,原来是做家电维修的,现在遇到一台ABB品牌型号是ACS800的变频器,原始故障是IGBT模块损坏,现在已经将损坏的IGBT模块更换完毕,同时也检测了开关电源和驱动部分都没问题后,上电开机后出现2340故障代码,又折腾了两天静态检查相关元器件,没发现损坏原件,查阅各种资料提示驱动部分可能还有故障,建议让拆除IGBT模块后让驱动小板独立工作再检测驱动波形,难点就在脱离了IGBT模块故障码依旧存在,驱动小板也没工作,求助各位大神有什么方法让小板能独立工作?表情表情
25-09-09 09:51
论坛搜索ABB。。。
25-09-09 18:35
ACS800无模块屏蔽很复杂,要不接上模块主回路串灯算了。
25-09-11 09:12
附件 acs800.jpg
附件 2.jpg
论坛有相关的电路图和相关的检修流程,2340修起来麻烦点。
25-09-13 08:55