主题:三菱FX3U DSUB 搞晕了 一个晚上都么睡好觉

点击:174 回复:11

引用 YS-W 在 2025/8/27 8:07:48 发言【内容省略】

同感,所以我很理解楼主表情
25-08-27 09:37
可以理解又不能理解
自己编调的程序指令的选用也是自己,出现低级错误可能就是搁置太久
接过一个求助,他们都卖出十来个设备,都带有一个通病~不知啥时进阶停止,换过PLC,重启过,都能解决问题,但啥时又停了不确定,怀疑过出现,就是没找出问题,因为停的位置不固定,程序问题被多人否定,更趋向干扰。
程序注释很简单,上位机是个电脑使用组态软件
做程序的不露面(据说老板多人都没解决你懂的),现场运行几个流程没出现问题,交代出问题后别断电。
接到电话已经下班了,过去可能要到晚上,要求他们不断电早上过去,结果还是断电了~总闸撂了
再次是中午,赶紧过去
连上电脑,反查时发现有负值!
相信到此你也能想到什么指令出村了
就是除法指令,追踪下去,将所有除法指令前增加数值判断消除0的可能
数月后又要我过去一下,…… 自解决问题后(运行数月没出现停机),老板要求原做程序的经常出差去现场解决,结果…
可以呀,只是要有人配合,还最好在假期~你懂的
就是这样一个小疏忽,or你最初露面探讨一下,何至于后来
25-08-27 11:29