1、设备损坏情况:3块整流模块损坏,可控硅触发板损坏。直流母排与IGBT链接位置有放电现象(IGBT检测了耐压,导通均正常未损坏)
2、排查经过:
①整流模块3块更换了、IGBT3块都换了。
②上电空载测试输出正常,带电机一启动报直流回路欠压(用万用表实测确实电压跌落到400V左右)
③又检查发现可控硅触发板损坏,更换后空载正常,带电机一启动仍然报直流回路欠压
目前就很困惑故障点在哪里,希望可以集思广益排解决这个故障。
点击:82 回复:3