1、设备损坏情况:3块整流模块损坏,可控硅触发板损坏。直流母排与IGBT链接位置有放电现象(IGBT检测了耐压,导通均正常未损坏)
2、排查经过:
①整流模块3块更换了、IGBT3块都换了。
②上电空载测试输出正常,带电机一启动报直流回路欠压(用万用表实测确实电压跌落到400V左右)
③又检查发现可控硅触发板损坏,更换后空载正常,带电机一启动仍然报直流回路欠压
目前就很困惑故障点在哪里,希望可以集思广益排解决这个故障。
附件 3fa40f8b495563d60223ffc4ebe16f71.jpg
附件 4d5c59b2ae916cd5200ef46a9686ef5c.jpg
附件 62d006e79c138c180b7652ca094e2ded.jpg
附件 f889965a9b86b56f6cb318db1e1b5e32.jpg
25-08-25 11:15
输入缺相了,应该是有一相可控硅没有触发。
万用表交流栏,分别量一下L1L2L3与UDC+之间的电压,正常情况下应该三相一致的。那相数值偏大,就是那相没有触发。
25-08-25 11:41
问题解决了,简单设置里把启动模式从自动改为斜坡启动,就没有再报故障了。头一次调试ACH的没经验。
25-08-26 00:21
刚开始是这么怀疑的,但是检查了并没有问题