登录
首页 工控软件 LabVIEW
回帖 发帖
正文

主题:【话题】安川GA700变频器,控制板如何改功率?(20250822)

点击:124 回复:6

安全变频器控制板坏了,找了个外形一样的,但是功率不一样,换上报故障,这个功率可以修改吗?怎么修改?
附件 1755846268337.jpg
附件 1755846311123.jpg
最后修改:2025/8/25 10:37:43
25-08-22 15:08
有可能这个是参数设置储存在面板里面,没有更改
25-08-23 09:39
能不能恢复出厂值试试
25-08-25 09:09
试了,初始化不行
25-08-25 11:43
附件 GA700变频器容量选择o2-04.jpg
变频器功率对应有一个编码的,在o2-04里修改对应功率的参数,保存,断电重启再看看
25-08-25 14:07

附件 无标题1.jpg
附件 无标题.jpg
附件 无标题2.jpg
25-08-25 14:17
楼上老师发的非常详细,点赞
25-08-27 14:40

工控新闻