主题:【话题】安川GA700变频器,控制板如何改功率?(20250822)
点击:124 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
sdlyjc1
安全变频器控制板坏了,找了个外形一样的,但是功率不一样,换上报故障,这个功率可以修改吗?怎么修改?
最后修改:
2025/8/25 10:37:43
25-08-22 15:08
1楼
编辑
引用
管理
cxzljsw
有可能这个是参数设置储存在面板里面,没有更改
25-08-23 09:39
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
能不能恢复出厂值试试
25-08-25 09:09
3楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
试了,初始化不行
25-08-25 11:43
4楼
编辑
引用
管理
2537658335
变频器功率对应有一个编码的,在o2-04里修改对应功率的参数,保存,断电重启再看看
25-08-25 14:07
5楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
25-08-25 14:17
6楼
编辑
引用
管理
qw945923000
楼上老师发的非常详细,点赞