登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:求救 求救 求救 三菱FX3U485BD板 与松下VF200、安川GA500通讯 [求助]
点击:163 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
haha7118110
请教各位大神 第一次用三菱做通讯 这边用的是FX3U-485BD板,要与两台变频器做通讯 分别读写两台变频器频率 这个我该从哪入手,看了下对应变频器手册 越看脑袋越大,快懵逼了!这搞的一点思路没有了。下面我给放下变
附件:
[
本地下载
]
频器手册 劳烦各位大神帮忙
最后修改:
2025/8/14 3:03:57
25-08-13 22:05
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
modbus通讯可以换直接用485mb模块省事点 稍微增加点成本
写通讯程序找例子参考一些
25-08-14 10:10
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
FX3U-485BD板不支持MODBUS协议的,如果用RS指令来做太麻烦了
尤其你还是第一次用三菱做通讯
建议你还是用模拟量模块或者用触摸屏与变频器通讯
触摸屏与变频器通讯可以参考这个
http://m.gkong.com/bbs/476675.ashx
25-08-14 11:31
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加FX3U-485ADP-MB;
25-08-14 12:16
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
如果有触摸屏,我建议你直接用触摸屏的RS485去读写变频器。
25-08-14 17:04
5楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
我觉得有触摸屏的话,用触摸屏设置参数,外部用IO端子启动变频器
25-08-14 18:48
6楼
编辑
引用
管理
chi1225
通迅三要素搞清楚了:波特率,数据格式,从机地址..再确保传输介质(如双绞线)没错的话,问题不大。
25-08-14 19:44
7楼
编辑
引用
管理
goldage
参考一下2N的这个通讯视频吧,三菱的培训教材
25-08-14 21:24
8楼
编辑
引用
管理
haha7118110
关键小设备厂老板能省一分是一分,没办法啊
25-08-14 23:00
9楼
编辑
引用
管理
haha7118110
开始考虑过用触摸屏通讯 关键要读写两台变频器 要是单独一台 我就改用触摸屏了 ,唉 脑壳疼 特别是CRC 我都在想自己去算CRC对应的数码当输入值等于固定值时候直接MOV过去算了。。。真要命啊!
25-08-14 23:03
上一页
下一页
工控新闻
提升人工智能产业技术创新力
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
更多新闻资讯