登录
首页
嵌入式系统
嵌入式系统
回帖
发帖
正文
主题:USB口转串口线(BF-810)经常断线?
点击:6170 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
cq218
我有一台笔记本电脑,但没串口,只有三USB口,我用一条USB转串口线(BF-810)连接后并装入该电缆驱动程序。电脑内查看该设备能正常工作,但我用SC-09(该电缆没问题)接三菱PLC通讯经常断线。我的操作系统是XP。望各位帮忙拉兄弟一把.我的邮箱是CQ218@163.COM.
拜托!
05-09-24 00:14
1楼
编辑
引用
管理
sz3one
这是产品供应商的问题,对软件驱动程序做了设置,建议不要用其他的线,按出厂设置来做,参考www.3onedata.com 估计能得到更大的帮助
05-09-27 15:22
2楼
编辑
引用
管理
8161
我的不掉线!哈哈
05-10-02 07:26
3楼
编辑
引用
管理
luorizhou_ok
我怀疑是传输距离或者干扰的问题
05-10-02 10:31
4楼
编辑
引用
管理
tiasky
换个厂家的转串口线, BF810是有问题, 我业碰到过这件事
tiasky.com
05-10-15 22:41
5楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
都差不多.传输数据是可以的,在线监视都会经常掉线的.我的也是一两个小时就掉线,好一点情况会用到五六个小时.
05-10-16 17:38
6楼
管理
张晓峰
该帖内容不符合相关规定!
05-11-30 11:44
7楼
编辑
引用
管理
jie1198
我买了条BF810的线,连接FXPLC连接不了.搞不懂
07-08-13 19:06
8楼
编辑
引用
管理
jie1198
热心朋友请帮下小弟QQ18047818
07-08-13 19:07
9楼
编辑
引用
管理
宏苑小区
是啊 这几天我用USB转485串口线,一直出问题,搞得我焦头烂额啊,还是有串口的本本好。