登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电表线为什么要用4平方的

点击:218 回复:11

附件 微信图片_20250806091928.jpg
附件 微信图片_202508060919281.jpg
25-08-06 09:21
正常,设计院要求
25-08-06 21:28
可以改成12平方的接线
最后修改:2025/8/6 22:08:49
25-08-06 22:07
电表够用了
25-08-06 23:37
带互感器使用,所以足够了。见过用2,5的
25-08-07 07:20

引用 877476825 在 2025/8/7 7:20:20 发言【内容省略】

我的意思是带个电表而已,有必要用4平方的线吗
25-08-07 07:56

引用 goldage 在 2025/8/6 21:28:48 发言【内容省略】

肯定是有要求的,只是规定这个要求是出于什么目的
25-08-07 07:57

引用 YXBK 在 2025/8/7 7:56:13 发言【内容省略】

记得互感器出来的线有要求,要大于等于2.5mm2以上。为了保证计量准确吧
25-08-07 08:25
附件 微信图片_20250807082622.jpg
答案来了,看来我记得没错。
25-08-07 08:27
也可能是为了电表不跑得快
25-08-08 10:21