主题:一个工厂电磁加热装置频繁炸鸡

点击:252 回复:16

附件 微信图片_20250801232804.jpg
附件 微信图片_20250801232830.jpg
工厂从别人打听的我,我去之前已经炸了3台,发去厂家维修,还是炸鸡。没办法,老板又买了两台。还是炸鸡。我去了之后。仔细查看。像是先直流短路,或对箱体放电后直流再短路,箱门炸的。乌漆嘛黑。测量ab416v,AC412V,BC412V.稍微偏高和不平衡,老板也让别人测量过电没发现啥异常,。工厂自己的变压器(基本可排除外来的干扰),250kw,目前三只80kw的电磁加热和一些电机。最近半个月频繁炸鸡。以前一直没问题。
感觉是尖峰电压和谐波,视频是另一台炸鸡的
装了几个磁环,今天说又炸了一台。
25-08-01 23:42
直流回路上不是有快容保险么
25-08-04 21:24

引用 goldage 在 2025/8/4 21:24:42 发言【内容省略】

没有,桥堆直接出来铜排,120a左右的电流没有保险。
25-08-04 22:59
现场环境潮湿是主要原因吧
25-08-05 08:09
电磁加热是否属于高频设备,如果某台设备电路故障,是否会引起电源串入高频谐波,谐波整流后就出现高压,谐波检测需要专用的电源质量检测仪,这个表可不便宜。看了相关谐波治理的视频,当系统有谐波时,零线电流是叠加的,表现为零线电流比三相相电流大。
个人猜想,不一定正确。
25-08-05 08:33
老铁,指甲有时间用斜口钳+角磨机修修
全程看指甲去了。。。
25-08-05 08:53

引用 1053370790 在 2025/8/5 8:09:31 发言【内容省略】

不潮湿,新机也炸
25-08-05 13:20
搞机的没几个干净的,特别是现场
25-08-05 16:12
120A的直流回路,还是电磁加热器应用的,竟然没有保险,这设计有点呵呵呵
25-08-05 21:30

引用 Tivian 在 2025/8/5 16:12:17 发言【内容省略】

干净的不多表情
25-08-05 21:52

上一页下一页